Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Vetrani, ktere se mi libilo
Date:      Tue Oct 17 20:48:49 2006

> > Huh, k cemu je dobry kominovy efekt u zimni zahrady?
> 
> Zimni zahrada slouzi k akumulaci solarnich zisku, jestli se nepletu, takze
> je potreba je rozvest do domu. Ale to plati jen v pripade, ze se pouziva 
> zonovani a to se dneska v NEDu/EPDu moc nepouziva. Alespon lidi v 
> diskuzich o tom neuvazujou. 

Ne, zimni zahrada neslouzi k akumulaci (ukladani) solarni energie, nybrz pouze 
k jejimu ziskavani. No ale v tom rozvadeni do domu mas pravdu, je potreba 
vytahnout (kominovym efektem) studeny vzduch kuprikladu ze schodiste, ohrat ho 
v zimni zahrade a dostat ten zahraty vzduch do obytnych mistnosti v patre, 
ktere prochlada vic nez prizemi kvuli strese. Proto kdyz je zimni zahrada 
pres dve patra, je dobre mit v patre rostovou podlahu. No a navic cim je 
plocha zimni zahrady vetsi, tim vic energie samozrejme zachyti. 

Cim myslis zonovani? To neznam, nebo mozna znam ale nevzpomenu si. 

> Podle diskuze, na kterou jsem v drivejsim prispevku odkazoval, tak nekdo tam
> psal sva mereni - minimum bylo 30%.

Brrr, to je dost hruza tech 30%, ja mam v kancelari (prizemi stareho cihoveho 
domu) v zime cca 37% a uz mi to zacina dost vadit. Ale mozna jsme citlivej, 
kdyz prijdu v zime do nekterejch panelaku na navstevu, tak je mi docela zle a 
doslova to "sucho" cejtim.

> Nezapomen, ze spoustu vlhkosti dodavas svym pobytem v dome (dychani, 
> koupelna, kytky, vareni apod)

To je pravda. Pamatuju se ze jsme na fakulte resili celorocni vlhkostni 
bilanci obvodovych sten. V zime se v interieru tvori znacne vice vodnich par 
nez jich je venku a v tech bilancich slo o to, zda se mnozstvi vodnich par 
zkondenzovanych ve stene za zimu staci pres leto vubec vyparit ... pokud ne, 
tak za par zim = prusvih. 

> Dnesni nucene vetrani uz pocita s cirkulaci - tj. neni potreba tolik vetrat 
> a norma uvadi cislo, ktere je platne pro kuraky.

Nejsem si jist, ale za mych skolnich let uvadela norma oboji (kuraci i 
nekuraci) a snad se to pocitalo nejakym pomerem nebo jak. Jestli neni potreba 
tolik vetrat kvuli cirkulaci vzduchu, to si taky nejsem jist jesti se s tim 
pocita. 

> > -- gaud.wz.cz
> 
> Chulda

klak

--------------------------------------------------
 MESSAGE FROM GOD !
 "Universe rebooting in 5 seconds. Please log out!"
 (L) Logout;(C) Cancel;(P) Panic;(H) Help  :_