Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Navazka
Date:      Tue Jul  3 12:09:45 2007

> > Over si, co to bude za kanalizaci; pokud bude tlakova; tak je Ti uplne
> > jedno, jestli to povede nad stavbou, nebo pod ni. A tlakova je dneska
> > bohuzel celkem oblibena (zkracuje se tim vedeni tech trubek, protoze
> > nemusi mit spad, a je to tudiz mozne natahnout kudy chces). Nevyhoda
> > je ta, ze vsechno, co je na to pripojene musi mit cerpadlo.
> 
> Bude tam jednotna, takze zadne cerpadlo. Ale kdyz jsme na to narazili, mate 
> nekdo splasky hnane cerpadlem? Jak je to spolehlilve? Jak to muze byt 
> energeticky narocne?

Mame (sice jsme v kopci, ale obec ma tlakovy svod kvuli tomu, ze nektere
domy jsou pod silnici a kanalizace je v ceste, protoze cesta je obecni
a ne natahanou do poli, protoze pole obecni nejsou).

Je na to treba nejaka nadoba jako buffer (treba ve sklepe), my to mame
zakopane ve dvore, plastovy sud cca 80cm prumer, 2m hloubka (z toho
metr ve skale, delal jsem to s kamosem sbijeckou, vazne zabava, ale
to jsem odbocil).

Je v tom cerpadlo a tri polohova plouvouci cidla, ktere zveda hladina a nejaka
krabice venku, ktera podle hloubky zatopeni spina to cerpadlo.

Spolehlivost: je v tom treba pravidelne (tak jednou za 3-4 mesice)
oplachnout proudem vody ty cidla, aby se nelepily na stenu. Zatim jsem
s tim mel jen ten problem, ze jsem to pul roku nechal, prilepily se,
cerpadlo nebylo spinane, ani to nesignalizovalo zatopeni (prilepilo
se vazne vsechno), takze nam zacaly blbnout odpady a bylo to treba
vyresit. Jinak cekam, ze to cerpadlo vydrzi nejakych 10 let.. uvidime.

Hm..

  Ray