Posted By: Pajous (The Smilebreaker) on 'CZbuilding'
Title:     Re: stavebni firma
Date:      Thu Sep 20 05:16:30 2007

> Rozvody, pokud mas technickou mistnost, tak nekolik trubek z venku dovnitr 
Hlavne rozmisteni odpadu,ty se pak tezko posunujou. Jeste bych upozornil na 
nutnost vyvedeni hrdlel kanalizacnich trub az nad uroven ciste podlahy,pac 
kdyz to neudelas a nasledne budes delat potery,tak si to musis dale 
nadstavit,nebo kolem toho delat drevene kastliky a nasledne to zapravovat.
Jedna se zejmena o ruzne vpusti a odpady ze zachodu,ktere vedou primo do 
podlahy a nejsou vedeny ve zdi.

Vyvedeni zemniciho dratu k rozvadeci tu bylo zmineno,nejake rezervni prostupy 
pro kabelaz co pujde ven. Prostup pro privod vody a topneho media.

Ta rovinost je dulezita,ale pokud to budete betonovat v jednom zatahu a vysky 
budete mit pouze v bedneni na okrajich,tak se do te 1 cm tolerance nemuzete 
vejit. Resenim je vyhozeno tzv. kozicek v plose, ktere presne vyskove 
ustavite a nasledne do nich stahnete rovinu.

Druha moznost je podle me lepsi a to betonaz samotnych pasy v jednom kroku 
(liti do vykopu)m nasledne nadbednit pasy pod nosnymi zdmi,kde si hrebickama 
ustavite nivelakem velmi presne vysky. Vybetonovat pasy s milimetrovou 
toleranci. Pak provest rozvody, podsyp desky a dobetonopvat zbytek desky. S 
timto se da dosahnout rovinnosti kolem 2-3 mm.
P. 



> navic, zemneni (ze funguje) a rovina desky.
> Podle diskuzi rozdil v rovine vic jak 1 cm je zbytecnej problem navic. Ale
> to 
> sou puntickari, tak nevim jak moc je brat vazne. 

Search the boards