Posted By: Pajous (The Smilebreaker) on 'CZbuilding' Title: Re: stavebni firma Date: Thu Sep 20 05:16:30 2007 > Rozvody, pokud mas technickou mistnost, tak nekolik trubek z venku dovnitr Hlavne rozmisteni odpadu,ty se pak tezko posunujou. Jeste bych upozornil na nutnost vyvedeni hrdlel kanalizacnich trub az nad uroven ciste podlahy,pac kdyz to neudelas a nasledne budes delat potery,tak si to musis dale nadstavit,nebo kolem toho delat drevene kastliky a nasledne to zapravovat. Jedna se zejmena o ruzne vpusti a odpady ze zachodu,ktere vedou primo do podlahy a nejsou vedeny ve zdi. Vyvedeni zemniciho dratu k rozvadeci tu bylo zmineno,nejake rezervni prostupy pro kabelaz co pujde ven. Prostup pro privod vody a topneho media. Ta rovinost je dulezita,ale pokud to budete betonovat v jednom zatahu a vysky budete mit pouze v bedneni na okrajich,tak se do te 1 cm tolerance nemuzete vejit. Resenim je vyhozeno tzv. kozicek v plose, ktere presne vyskove ustavite a nasledne do nich stahnete rovinu. Druha moznost je podle me lepsi a to betonaz samotnych pasy v jednom kroku (liti do vykopu)m nasledne nadbednit pasy pod nosnymi zdmi,kde si hrebickama ustavite nivelakem velmi presne vysky. Vybetonovat pasy s milimetrovou toleranci. Pak provest rozvody, podsyp desky a dobetonopvat zbytek desky. S timto se da dosahnout rovinnosti kolem 2-3 mm. P. > navic, zemneni (ze funguje) a rovina desky. > Podle diskuzi rozdil v rovine vic jak 1 cm je zbytecnej problem navic. Ale > to > sou puntickari, tak nevim jak moc je brat vazne.