Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZbuilding' Title: Re: Vetrani teple spizirny (was: Suseni rucniku) Date: Wed Aug 13 13:17:40 2008 > Mistnustka je vetrana ven skrz zed dvema rourami o prumeru 10-15 cm > cca 0.6 a 1.2 metru od zeme. Ale to nestaci, po vetsinu roku je tam moc > velke teplo. Nevim, co s tim. > > Diky, > Kelar A neni to tim, ze obe ventilacni roury jsou moc nizko a v mistnosti se tak drzi kapsa tepleho vzduchu od 1,2m nahoru az pod strop? U moji mamy v byte byl podobny problem. Za koupelnou je komora a v ni zavesny kotel (pod nim pracka). Ale ten kotel nema prisavani vzduchu zvenku ale taha vzduch z koupelny dvernim otvorem se zavesem. Stavalo se za tepleho pocasi, ze kotel zhasinal (dost k vzteku, kdyz je clovek namydleny ve vane, tak je v tu chvili fakt namydleny ;-). Pani opravari rekli ze je to tim, ze bezpecnostni cidlo v kotli si mysli ze unikaji spaliny do mistnosti a kotel se vypne. Otevirani okenka do svetliku moc nepomahalo, neb kotel je vyse. Tak jsem udelali pod stropem ventilacni mrizku do svetliku a od te doby je klid. klak