Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Regulace topeni podle teploty
Date:      Fri Oct 24 14:04:22 2008

> > Asi nejlepsi by bylo nechat topit kotel pouze na jeho vnitrni termostat a 
> > regulovat kazdy radiator samostatne. Ale to se zase prodrazi, protoze
> > kotel topi i tehdy, kdyz jsou vsechny radiatory zavrene.

Na to bacha - aspon jeden radiator musi byt porad otevreny (idealne
ten u regulatoru), jinak riskujes, ze v teplovodni roure bude stoupat
nesmyslne vysoko tlak (a kotel si bude myslet, ze je to furt malo,
protoze ve vratce bude furt studena voda).

> Vyhoda topeni s cidlem venku je ta,ze se z toho berou krivky teploty topne 
> vody. Tzn. kdyz je venku treba 12C tak pouzsti vodu 35C. A kdyz je treba -8 
> tak vodu 55C. Kdyz toto nemas,tak treba topis vodou 50C i v techto teplych 
> obdobich,a pak kotel castej spina. Pac rychle vytopi mistnost a pak musi 
> zhnasnout. Lepsi pro kotel je,kdyz jede kontinualne na mensi vykon. 

Presne tak.

  Ray

Search the boards