Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Plynovej kotel
Date:      Thu Apr  2 13:13:25 2009

> > > http://www.regulus.cz/Vetrani-a-rekuperace.asp 
> > 
> > Ja mam HR100R a neni to spatne. Odtah z koupelny, privod do pokoju.
> > Ventilator 
> > "na pude". Nema to moc velky vykon, ale je to docela tiche.
> > Driv, kdyz jsem se v koupelne koupal, tak bylo orosene uplne vse od
> zrcadla,
> > 
> > pres nadrzku zachodu az po obklady. Ted to vlhkost tolik nestoupne a je to
> v
> > 
> > pohode. Taky mam dobry pocit, ze trochu setrim teplo i kdyz v systemu 
> > rozuctovani tepla v bytovem dome je to skoro zbytecne. 
> 
> Dik, takovouhle zkusenost jsem potreboval.

Pro jednu mistnost je mozna nejjednodussi varianta "skrz zed", pokud pro par 
mistnosti, tak ta centralni jednotka a pokud pro cely dum, tak ta velka 
jednotka. Bohuzel cena te velke jednotky je docela velka, ale pro vetsi 
kubiky je to potreba. 

                                        Libor Vejpustek
                                        Ceska zemedelska univerzita Praha