Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Centralni vytapeni rozvodem vzduchu vs radiatory
Date:      Wed Jun 24 22:05:14 2009


> CO jsem zjistil,tyto systemy jsou nastavene tak,aby co nejvic setrily a byly
> usporne. Coz je sice pekne,ale nekdy to taky znamena trosku zimu. Soustavne 
> mi system podsouva nizsi topne krivky,nez nam vyhovuji,tak jsem tu 
> optimalizaci vypnul,pac je to k hovnu. Kdyz je venku 10-12 stupnu,tak to na 
> "jeho" topnou krivku vubec netopi, protoze otopna voda pak vychazi 25 
> stupnu,coz je na radiatory s tepelnym spadem 60/40 nic. Tak to musim
> posunout nahoru, kolem 0C to topi dobre na ten jeho algoritmus,ale kolem 
> -10C uz zase musim tu topnou krivku korigovat,nebot to uz zase pousti do 
> okruhu vodu 45C a to uz topi dost dobre.

Rekl bych, ze to mas spatne serizeny.. strmost i nejaky ten referencni
bod by se mel nechat nakonfigurovat (moje ovladani kotle to ma v nejakem
servisnim menu, ktere by mel serizovat servisak - stejne bych se v tom
sam hrabat nechtel). 

  Ray