Posted By: Pajous (The Smilebreaker) on 'CZbuilding' Title: Re: Hlaavni jistic Date: Tue Jul 26 09:51:15 2011 My mame stejnmy dum jak mas ty, topeni plynem, jinak bezne spotrebice. Bohate staci 3x25 (to mame). Rodice meli 3x16 abylo to malo,takze posilovali na 3x25. 3x32 jsem mel jen po dobu stavby, kvuli dmychadlu a cerpadlu strojni omitacky. Rek bych,ze 3x25 je ideal,kdyz by se to velmi vyvazene rozhodilo na faze, tak by asi stacilo 3x16. Nasim to vyhazovalo jen proto, ze to nemeli zcela idealne rozlozene a kdyz jela pracka, 2x trouba a jeste sepl el. boiler, tak to nekdy slo do kytek. Jinak, denni spotrebu mame mezi 7-9 kWh,aby jsi mel predstavu. V lete tech 7, v zime neco pres 9,vic se sviti. > > > no, me tuto pocital projektant, takze mi z toho vysel nejaky 'jistic', > ted > > > > > presne nevim, kazdopadne se poscitalo zarizeni a okamzita spotreba a > podle > > > > > toho se to nadimenzovalo. Nevim, jaky jsou rozdily v mesicni platbe, > > > kazdopadne pri zrizeni je rozdil 3.500,- > > > > > > - znouza - > > > > Diky, > > todlecto byl ten nejuzitecnejsi hint :) > > Podival jsem se do projektu, kde pisou 3x25 a to este s 20% rezervou. > > > > Obcas pomuze, mrknout se do navodu > > > > dik vsem > > diesel > > :)) > > - znouza - > -- > At a higher altitude with flag unfurled > We reached the dizzy heights of that dreamed of world... > --