Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Rekuperace
Date:      Thu Nov  3 10:31:36 2011

> Jak to je ale z kondenzaci primo ve vymeniku?
> Z toho vymeniky vede nejaka hadice do kanalu?
> A jak se da zabranit zmrznuti kondenzovane vody, pokud je venku treba -15?
> Pomuze mi, ze vymenik bude taky umisten uvnitr budovy v tech. mistnosti hned
> vedle kondenzacniho kotle a komina krbovek?

Odvod vody z jednotky musi samozrejme byt. Zamrzani vody ve vymeniku si ridi 
drazsi jednotky samy. Jsou tusim ruzne zpusoby reseni, ale ochranu pred 
zamrznutim by mely mit. 

> Cim se ridi nasavaci/vyfukove ventilatory? Chtel bych udrzovat v baraku 
> normalni tlak (tedy ne doporucovany podtlak, protoze potom pry spatne tahnou
> krbove kamna)

Opet je to dimenzovane dle jednotky. Nektere maji podtlak, ale to jsou 
vetsinou lokalni do jedne mistnosti. Kdyz se to da na zachod nebo do koupelny, 
tak aby to prisavalo vzduch z okoli.
Vetsi jednotky pro cely dum jsou nejspis rovnotlake. Z principu mas v 
koupelne a na zachode podtlak a v ostatnich mistnostech mirny pretlak.
Pri pouziti rekuperace bys nemel pouzivat odsavaji digestor, aby nenarusovala 
tlaky. 

> Existujou na rizeni rekuperace nejake chytre krabicky, ktere lze casove 
> naprogramovat stejne jako chytre termostaty k plynovym kotlum? 

Drazsi rekuperace maji dalkove ovladani, podobne jako kotle. Pripadne to muze 
mit ty cidla, ale vetsinou se pocita s trvalym provozem na nizsi stupen a 
obcasnym zvysenim vykonu.
Kdyz si to zapojis do systemu na rizeni domacnosti, tak si to muzes ovladat 
odkudkoliv, ale to uz jsme uplne nekde jinde. 

                                        Libor Vejpustek
                                        Ceska zemedelska univerzita Praha
http://web.czu.cz/~vejpuste/            E-mail : vejpuste@uvt.czu.cz

Search the boards