Posted By: Pajous (The Smilebreaker) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Ekvitermni regulace ano/ne ?
Date:      Fri Sep 21 13:14:01 2012

> Mate nekdo s ekvitermem zkusenosti?
Mam, 3 zimy. 1 zimu jsme s tim trochu bojoval, ale dalsi zimy uz to slo.
Rek bych, jsou v celku pozitivni,ale bezchyby to neni.
> 
> Nejak tomu neverim a i zkusenosti znamych nejsou idealni, maji cidlo 
> ekvitermu na severni stene (tam ma byt) a moc si to nerozumi se slunecnimi 
> zisky, o kterych cidlo nevi.
> 
Mam to cidlo na severni fasade, na domu. Uz jen to ze je to na domu to cidlo 
ovlivnuje o cca 3 stupne. Slunecni zisky jsou spise problem interniho cidla, 
ktere predcasne vypne. Duvod je ten, ze termostat mas nekde v obytnem 
prostoru, ktere je vice ci mene v denni pobytove zone ovlivnene tep. zisky 
pres okna.

Kdyz jsou zisky moc vysoke, tak interni termostat oslabim/vyradim,aby topeni 
pokracovalo ve vytapeni do mistnosti na severu a vychode, kam nesviti. 
Osvetlene mistnosti uzavrou automaticky termostaticke hlavice. 

> Taky to dovede slusne rozhodit obcasne zatopeni v krbovkach, coz budu delat 
> taky. 
Krbovky nemam,ale samozrejme to ovlivni. Ale jen vnitrni cidlo, u ktereho se 
da u rozumnych systemu nastavit jeho vaha, pripadne ho vyradit zcela.
 > 
> Momentalne se priklanim k prostemu termostatu na chodbe, ktery bude ovladan 
> casove, tedy zatopit hodinu rano pred vstavanim a pak hodinu pred prijezdem

Mam kombinaci casoveho spinani s cidly. Rikam systemu, v kolik hodin ma byt v 
mistnosti jaka teplota a on dle tepelne chcrakteristiky domu zacne topit 
drive. Napr. chci v 6:30 rano 22C a on uz vi, ze musi zacit topit 5:45. 
Stejne tak vypnuti - rikam mu ze chci min. 22.5 stupne v 22:30, a on uz vi, 
ze kdyz je v 19hod v mistnosti 23.5,tak to vypne a teplota neklesne pod 
pozadovanou do tech 22:30. 

> z 
> prace a postupne to doladit, rozlisuje to vsedni den a vikend.
> A kdyz mi bude zima, nacvakam si vic stupnu...
> 
> Je to primitivni a blbuvzdorne.
To je,ale ekviterm je rozhodne uspornejsi a to tim faktorem, ze vnejsi cidlo 
ti nastavuje teplotu otopne vody v systemu dle prubehu venkovni teploty. 
Zatimco vnitrni cidlo+casove spinani pracuje pouze s teplotou vratne vody ze 
systemu.

Jo, mam kotel Geminox, 2 okruhy - radiatory+podlahovka. 


> 
> Pliz, uvitam jakekoliv hinty na toto tema.
> 
> diesel 

Search the boards