Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding' Title: Re: Ekvitermni regulace ano/ne ? Date: Sat Sep 22 11:21:01 2012 > menim v projektu puvodni radiatorove topeni na podlahovku a topenar se pta, > jestli chci ekviterm, nebo jenom hloupy termostat na chodbe. > > Mate nekdo s ekvitermem zkusenosti? Zalezi na tom, co tim chces ridit a jak dobrou regulaci vykonu to ma. Mam kondenzacni kotel na plyn, ktery ma v podstate plynulou regulaci vykonu, topi do radiatoru. Rizene je to nejakou krabickou, ktera ma teplotni cidlo uvnitr a ekvitermni cidlo venku. V referencni mistnosti (kde je to interni cidlo) to udrzi teplotu plus minus pul stupne kolem nastavene, at se venku deje cokoliv a to je vicemene maximum, co od te regulace muzes cekat. Bez toho ekvitermu se ti toto ale nepodari, protoze bez nej musi klesnout teplota v mistnosti, aby ti to seplo a zacalo topit, tj. teplota v mistnosti kolisa aspon o stupen-dva, kdyz to zkombinujes se zdrojem, kterem se neda moc regulovat vykon a natopi radiator zbytecne moc, takze teplota vyleti o nejaky ten stupen nahoru a pak teprve to zaeviduje interni cidlo a vypne.. nic moc. Ale mozna s podlahovkou je to jine.. V dalsich mistnostech jsou termostaticke hlavice, ktere omezujou max teplotu, pri ktere v te mistnosti ma radiator prestat topit (pouzivame treba v kuchyni, kde se vari a v pokoji, kam odpoledne sviti). V koupelne, kde chceme, aby bylo max. mozne teplo je relativne vetsi radiator a zebrik (to uz se zadnou regulaci vyresit neda, protoze topeni vypina podle referencni mistnosti). Ray