Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Ekvitermni regulace ano/ne ?
Date:      Sat Sep 22 14:55:00 2012

> Mate nekdo s ekvitermem zkusenosti?
> 
> Nejak tomu neverim a i zkusenosti znamych nejsou idealni, maji cidlo 
> ekvitermu na severni stene (tam ma byt) a moc si to nerozumi se slunecnimi 
> zisky, o kterych cidlo nevi.

Jeste ti okomentuju toto. Pokud mas vnitrni teplomer v mistnosti, kde se
topi i necim jinym nez tim topenim, ktere to ovlada, tak ti to trivialne
nebude fungovat s jakymkoli systemem.

Existujou teda jeste silenci, kteri maji teplotni cidlo v kazde mistnosti
a system ktery umi v kazde mistnosti automaticky regulovat prutok vody v 
topenich podle nejakeho planu teplot a aktualnich teplot v tech mistnostech
a pak ridit vykon zdroje tak, aby to dohromady sedelo.. ale to uz je cenove 
nekde uplne jinde. 

  Ray

Search the boards