Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZbuilding'
Title:     Re: rozuctovani tepla SVJ
Date:      Thu Apr 17 11:51:01 2014

> Ja uz to taky resil parkrat. U nas jde o starou pani, ktera je zvykla vic 
> topit, ale podle me to zas tolik neprehani. Akorat v jejim pripade jsou 
> sousedi zvykli, ze jim to pres zdi vytopi ona a tak maj nejspis zavrenou 
> vetsinu kohoutu.
> Proto se klonim k nazoru, ze je to problem hlavne rozuctovani. Ona i soused 
> maji stejne situovane byty uprostred domu. Ona je 200%, on ma 50% prumeru a 
> nulu na polovine radiatoru. 
> 
> Vyhlaska rika ze se musi provest korekce, ale nerika jak. Podle me je 
> nejspravnejsi korekce nejaka uprava vsech vypoctenych castek tak aby
> nejvyssi 
> a nejnizsi spotreba byla tech + a - 40% a suma zustala stejna. Jde tohle 
> nejak udelat jednoduse v excelu?

Tak se to prave dela. Maximalniodchylka je dana na +/- 40% a jelikoz zakladni 
slozka je prumerem, musi se korekci ovlivnit spotrebni slozka.
V Excelu to samozrejme jde spocitat. Nejjednodussi je udelat si vypocet se 
zapoctenim korekce spotrebni casti, na zacatku s nulou. Vysledkem bude 
odchylka od prumernych nakladu 200%, pak se da pouzit funkce Hledani reseni, 
kde se zada jako vstup korekce, jako vysledna bunka odchylka od prumeru a 
zada se, ze to ma vyjit 40%, vysledkem by melo byt, ze bude spotrebni cast 
korigovana minusovou hodnotou.
Ale o tohle by se mela starat firma, ktera se stara o rozuctovani nakladu. 

                                        Libor Vejpustek
                                        Ceska zemedelska univerzita Praha
http://web.czu.cz/~vejpuste/            E-mail : vejpuste@uvt.czu.cz