Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZbuilding'
Title: Re: rozuctovani tepla
Date: Mon May 26 14:50:02 2014
> Ahoj,
> rad bych se na vas obratil s nekolika dotazy:
>
> Pokud uvazuji o zmene firmy na rozuctovani tepla na vytapeni, je treba
> vymenit i indikatory na vytapeni? Co jsem tak prohlizel stranky konkurence,
> tak kazdy ma jine.
Firma by nemela byt zavisla na jednom typu meridel, pokud jsou schopni odecist
hodnoty a maji predchozi stavy, meli by rozuctovani udelat na zaklade
cehokoliv.
> Jak je to s zivotnosti indikatoru? Firma uvadi zivotnost baterii 10 let.
> Vydrzi vsechnz +- stejne dlouho?
Zivotnost baterie je jedna vec, nase zakony a vyhlasky druha. Meridla by se
mela po 5 letech vymenit za nova, pripadne kalibrovana repasovana, jinak je
rozuctovani napadnutelne a vlastnikum hrozi citelne pokuty.
Mnohem dulezitejsi je typ meridla, jejichz pouzitelnost zavisi na mistnich
podminkach.
> Mate nejaky tip na firmu ktera rozuctovani zajistuje a jste spokojeni s
> vysledky?
Jaky mate duvod k vymene firmy na rozuctovani ? Vsechny by se mely ridit podle
vyhlasky, tudiz pokud nedelaji chyby nebo na vlastniky nekaslou, neni moc
duvod menit firmu, krome ceny. Vysledek by mel byt od vsech firem vice mene
stejny. Nam dela rozuctovani IRTN, cenu jsem jinde neporovnaval.
Co me dostalo, ze za par let pry budou povinna meridla s dalkovym odectem
(treba vodomery), coz bude zase dalsi naklad pro vlastniky. Uz fakt nevi, jak
podporit spotrebu a utraceni. To se zase napakuje firem ....
Libor Vejpustek
Ceska zemedelska univerzita Praha
http://web.czu.cz/~vejpuste/ E-mail : vejpuste@uvt.czu.cz