Posted By: uz_zas (po cem nic, je hned) on 'CZscience' Title: Re: garance frekvence :) Date: Tue Mar 28 13:51:33 2006 Pozor, chyba: > Ono kdyz si vezmes ty otacky, co ma ta obrovska turbina napr. v Temeline a > uvedomis si, ze se to musi vsechno synchronizovat, neni tam moc prostoru pro > vykyvy. Tak presne to neni; pri "najezdu" generatoru je potreba jej zfazovat, aby jel synchronne se siti. Pak uz ho sit "nepusti", kdyby se chtel tocit rychleji - proste by k tomu bylo potreba vynalozit mnohem vyssi mnozstvi energie (ktere je zavisle na odporu generatoru a rozvodne soustavy, charakteristice zateze, indukcnostech (trafa apod.), vykonu ostatnich elektraren atd. atd. Naopak pokud vykon parni turbiny poklesne na nulu, dostane se soustroji do tzv. motorickeho stavu - proste je z nej synchronni elektromotor. (A podle predpisu se v tomto pripade musi behem velmi kratke doby odpojit od site.) > Libb Honza di xor a jp 4555