Posted By: Libb (Libor) on 'CZscience'
Title: Re: garance frekvence :)
Date: Wed Mar 29 06:50:38 2006
> Pozor, chyba:
> > Ono kdyz si vezmes ty otacky, co ma ta obrovska turbina napr. v Temeline a
> > uvedomis si, ze se to musi vsechno synchronizovat, neni tam moc prostoru
> pro
> > vykyvy.
> Tak presne to neni; pri "najezdu" generatoru je potreba jej zfazovat, aby
> jel
> synchronne se siti. Pak uz ho sit "nepusti", kdyby se chtel tocit rychleji -
diky za upresneni, ze se to ridi "samo", jsem nevedel, ale je to logicke a
nejspis diky tomu to funguje :-)
BTW co jsem mel moznost videt v Dukovanech, drtiva vetsina bezpecnostnich
mechanizmu je na principu "reakce je udrzovana, a kdyz se neco pokazi,
chcipne to samo". Nejdrsnejsi jsou ty obrovske prostory, kde by se v pripade
vybuchu zachytila para s podobne svinstva, to se neda popsat, to se musi
videt :-)
...
> Honza
>
> di
> xor a
> jp 4555
Libb