Posted By: uz_zas ((R)etry) on 'CZscience'
Title: Silnoproud
Date: Mon Aug 2 11:09:41 1999
Hola,
=====
je tu nekdo, kdo se trochu vyzna v silnoproudu ?
Mam takovyhle problem: mam vysokonapetovy zdroj, 2kV/5 A a potrebuju u neho
omezovat proud, aby mi neprelezl prave tech 5 A. Zatim je to udelane tak,
ze se vypina jedna faze (na primaru), jakmile se dosahne 5 A, jenze v momente,
kdy se ta jedna faze odpoji, mi to vyhodi jednu pojistku (domnivam se, ze tu
od te prave odpojene faze). A tak se ptam, PROC?
Diky za kazdou radu, kdyz mi to pak bude fungovat, mate nejedno pivko jiste
:-).
Schema zdroje:
===| 3 pojistky 500V/16A |=====| stykac |=======| 3x 100 Ohm |======= pokrac.
||| |||
\=====| 3x Re1 |===///
|
---------
|
pokrac. ========| 3x autotransf. (hvezda)|========| trafo 1 |======= pokrac2.
|
|
pokrac2. ====| 3-faz. usmernovac |(+)------spotrebic----------| |
---(-)------detekce nadproudu--/ |
| |
---buzeni rele----/
Legenda:
=== trojfazove vedeni
--- jednotlivy vodic
Re 1: polovodicove rele 380V/25A, spinane a rozpinane v pruchodu nulou,
optoelektricky oddelene od spinaciho napeti; kdyz se rele rozpoji,
prochazi proud do odpojene faze pouze pres 100-ohmovy rezistor.
Vstup je s vystupem propojeny suppresordiodou, aby se rele neposkodilo
napetovymi spickami pri zapinani a vypinani. Kdyz proud ve vysoko-
napetove casti prekroci 5 A, jde signal k rozpojeni do vsech tri rele;
jako prvni zareaguje to, u ktereho projde proud nulou nejdriv.
trafo 1: 3x450V hvezda/3x1740 trojuhelnik
autotransf.: kazda faze je zapojena proti zemi, napeti z odbocky se vede na
trafo 1
Diky za kazdou radu,
Honza
S pratelskym pozdravem "UZ ZAS !!!"
(A)bort, (R)etry, (I)gnore, (F)ail : _