Posted By: tdr (smrt trotlum) on 'CZunix'
Title:     Par stroje s RAID-5
Date:      Wed Dec  6 10:51:36 2006

Vcera se mi nestastne podarilo vyskubnout napajeci kabel mezi serverem s 
RAID-5 a UPS. ext3fs se celkem po fsck vzpamatoval, ale pocitam, ze nekde muze 
stale byt nekonzistence mezi fyzickymi disky v tom poli. Je to HP DL-380G3 a 
mam k tomu jen jakousi hpacucli utilitku, kteru muzu ovladat to pole. Zatim 
me napada jedine jeden ze 3 disku v poli odpojit a po vraceni zpet udelat 
rebuild. Nevite, zda nejde jednoduseji tomu poli rict, aby udelal kontrolu 
konzistence dat mezi disky?

 


Nejlepsi polevka je pivo !!!